Pagbabalik Mag-scroll pababa Itigil Awtomatikong mode

Pampainit, pagkakabukod, bentilasyon, VMC, paglamig ...OKOFEN boiler operation time tracking

Ang heating, ang pagkakabukod, ang bentilasyon, ang VMC, ang paglamig ... sa maikli ang thermal na kaginhawahan. Pagkakabukod, enerhiya ng kahoy, bomba ng init ngunit din ng kuryente, gas o langis, VMC ... Tulong sa pagpili at pagsasakatuparan, paglutas ng problema, pag-optimize, mga tip at mga trick ...
patrice42440
Naiintindihan ko ang econology
Naiintindihan ko ang econology
Mga mensahe: 62
Inscription: 24/09/14, 16:27

Mensahe di lupagkakapantay patrice42440 » 25/01/15, 22:31

Magandang gabi Christina
anong mga pagkakamali ang nakikita mo?
Merci d'avance
0 x

Avatar de l'Utilisateur
Did67
Modérateur
Modérateur
Mga mensahe: 12467
Inscription: 20/01/08, 16:34
Lokasyon: Alsace
x 4149

Mensahe di lupagkakapantay Did67 » 25/01/15, 22:55

Ang iyong slope sa 32,5 para sa radiators ay dapat na isang slip ng dila!
0 x
Avatar de l'Utilisateur
christina86
Nalaman ko ang econology
Nalaman ko ang econology
Mga mensahe: 46
Inscription: 22/12/11, 02:19
Lokasyon: limitahan poitou / center / limousin
Makipag-ugnay sa:

Mensahe di lupagkakapantay christina86 » 26/01/15, 02:40

Magandang gabi Patrice, sorry hindi ako kumuha ng oras sa detalye mas maaga:
para sa slope isang slip, yes pagkakataon
sumulat si patrice42440:- Palapag: 0.4 slope, 22.5 foot, 6 correction at hyst 1
- Mga radiator: 32.5 slope, 32.5 foot, 1 correction, hyst 0

ngunit din 6 kabayaran sa isang palapag at sa 1 radiators ay kamangha-mangha, kadalasan ito ay sa halip ang reverse (2 at 5 uri ayon sa pagkakabanggit) - at din ang hysteresis 0 para sa radiators ... maliban kung ito ay isang pagkabaligtad: 0 1 sa kompensasyon at hysteresis (default) dahil walang room sensor o off.
0 x
patrice42440
Naiintindihan ko ang econology
Naiintindihan ko ang econology
Mga mensahe: 62
Inscription: 24/09/14, 16:27

Mensahe di lupagkakapantay patrice42440 » 26/01/15, 08:02

Oo siyempre! ang radiators slope ay 1.5
Para sa iba, nakatayo ako
0 x
Avatar de l'Utilisateur
Did67
Modérateur
Modérateur
Mga mensahe: 12467
Inscription: 20/01/08, 16:34
Lokasyon: Alsace
x 4149

Mensahe di lupagkakapantay Did67 » 26/01/15, 08:58

Kinukumpirma mo ba ang pagkakaroon ng dalawang panloob na probes ??? [dahil kung hindi, ang pagpapakita ng dalawang magkakaibang mga kadahilanan ng kabayaran ay puro gawa-gawa lamang]

Malugod na tinatanggap din ang labis na pagkamangha ni Christina [bagaman lagi akong maingat sa mga recipe tulad ng "karaniwan", sa katunayan, ang mga order ng magnitude ay sa halip ng mga ibinibigay niya]
0 x

dirk pitt
Expert Ecologist
Expert Ecologist
Mga mensahe: 2075
Inscription: 10/01/08, 14:16
Lokasyon: Isere
x 54

Mensahe di lupagkakapantay dirk pitt » 26/01/15, 08:59

Kinukumpirma ko na ang kabayaran para sa pagpainit sa sahig ay dapat na katumbas ng ZERO.
ano ang kabayaran: isang pagwawasto ng daloy ng temperatura na kinakalkula bilang isang function ng sinusukat halaga ng ambient.
ang pagpainit sa sahig ay may tulad na pagkawalang-kilos na ito ay hindi maisip na isipin ang pagwawasto ng anumang bagay ayon sa ambient.
ang paa ng curve at ang slope ay dapat na ganap na nababagay para sa isang pinainit na sahig at na lahat. walang pagwawasto.

Gusto ko rin ang pangungusap: ang aking installer ay hindi alam kung paano muling isama ang aking buffer tank sa bagong pag-install .... : Shock:
0 x
Imahen
click ang aking lagda
patrice42440
Naiintindihan ko ang econology
Naiintindihan ko ang econology
Mga mensahe: 62
Inscription: 24/09/14, 16:27

Mensahe di lupagkakapantay patrice42440 » 26/01/15, 09:00

Hindi, mayroon lamang akong isang sensor ng kuwarto sa sahig.
Titingnan ko ang data ni Christina.
FYI, ang boiler ay patuloy na patuloy na tumakbo (62 oras sa 62 posible ...)
0 x
patrice42440
Naiintindihan ko ang econology
Naiintindihan ko ang econology
Mga mensahe: 62
Inscription: 24/09/14, 16:27

Mensahe di lupagkakapantay patrice42440 » 26/01/15, 09:02

OK Dirk, ito ay nabanggit, kukuha ako ng mas malapitan na hitsura!
Tulad ng para sa BT, ito ay totoo ... at ako ay nahaharap sa fait accompli sa dulo ng pag-install ...
0 x
Avatar de l'Utilisateur
christina86
Nalaman ko ang econology
Nalaman ko ang econology
Mga mensahe: 46
Inscription: 22/12/11, 02:19
Lokasyon: limitahan poitou / center / limousin
Makipag-ugnay sa:

Mensahe di lupagkakapantay christina86 » 26/01/15, 12:01

sumulat si dirk pitt:ang pagpainit sa sahig ay may tulad na pagkawalang-kilos na ito ay hindi maisip na isipin ang pagwawasto ng anumang bagay ayon sa ambient.
ang paa ng curve at ang slope ay kailangang maayos na ganap ...


++
ang isang sensor ng kuwarto sa isang napaka-inertial na sistema ay hindi kapaki-pakinabang, ang paglilipat ay tulad na ito ay nakakagambala lamang.
Sa aking mga pader na pinainit, ang mahusay na kontrolado na curve ng pagpainit ay nagpapanatili sa aking ambisyon. hubad.

Patrice, kung mayroon kang dalawang circuits at isang solong pagsisiyasat, nakakagulat na hindi ito sa radiators ... maaari pa rin itong magagawa?

At kapag inilagay mo ang iyong kabayaran 0 sa PC, ito ay maaaring kailangan upang iwasto ang curve (kung ito ay nai-set sa random na walang hindi pagpapagana ng sensor upang matukoy ang distansya at slope ...)
0 x
Avatar de l'Utilisateur
Did67
Modérateur
Modérateur
Mga mensahe: 12467
Inscription: 20/01/08, 16:34
Lokasyon: Alsace
x 4149

Mensahe di lupagkakapantay Did67 » 26/01/15, 17:46

sumulat si dirk pitt:Kinukumpirma ko na ang kabayaran para sa pagpainit sa sahig ay dapat na katumbas ng ZERO.
ano ang kabayaran: isang pagwawasto ng daloy ng temperatura na kinakalkula bilang isang function ng sinusukat halaga ng ambient.
ang pagpainit sa sahig ay may tulad na pagkawalang-kilos na ito ay hindi maisip na isipin ang pagwawasto ng anumang bagay ayon sa ambient.



Gusto ko maging isang bit mas nuanced: pagkakaroon PCBT at isang bahay na may isang mahusay na window sa timog at isang malaking window sa West, suriin ko + kadahilanan ng pagwawasto (sa 4 aking palagay).

Ang aking curve ay perpekto kapag walang solar pakinabang.

Ngunit kung may sikat ng araw, sa katunayan, ang PCBT ay isang maliit na hinalinhan, ngunit ito rin magsaliksik solar calories ...

Kaya, maiwasan ko overheating masyadong malaking araw (kahit na sa pamamagitan ng super sun lahat ng araw, ito ay maaaring pumunta ng hanggang sa 24 °, ngunit ito ay nice). Ang mga posibleng presyo ng isang maliit na kakulangan ng radiation sa sandaling ang sun goes down (sa gayon ay ipinapakita ng isang temp 20 ° eg ngunit may ginhawa lessened dahil sa kakulangan ng radiation).

Kaya sasabihin ko ito ay isang "ilagay sa kompromiso"Ito ay isang kahihiyan hindi upang samantalahin ang kontribusyon na ito o hindi upang samantalahin ito upang mapawi ang kuluan ng kaunti ...

Higit sa "diktats", sa tingin ko na ang regulasyon ng isang pagpainit, ito ay higit sa lahat isang adaptasyon sa sitwasyon nito, na may isang mahusay na dosis ng kompromiso.