Pagbabalik Mag-scroll pababa Itigil Awtomatikong mode

Pampainit, pagkakabukod, bentilasyon, VMC, paglamig ...Usok Emanations Okofen boiler

Ang heating, ang pagkakabukod, ang bentilasyon, ang VMC, ang paglamig ... sa maikli ang thermal na kaginhawahan. Pagkakabukod, enerhiya ng kahoy, bomba ng init ngunit din ng kuryente, gas o langis, VMC ... Tulong sa pagpili at pagsasakatuparan, paglutas ng problema, pag-optimize, mga tip at mga trick ...
Avatar de l'Utilisateur
Did67
Modérateur
Modérateur
Mga mensahe: 12467
Inscription: 20/01/08, 16:34
Lokasyon: Alsace
x 4149

Re: Smoke Emissions Okofen Boiler

Mensahe di lupagkakapantay Did67 » 18/03/18, 10:37

Ang lahat ng ito ay nakakatugon sa isang di-pagbabalanse sa ratio ng mga pellets / combustion air, hindi bababa sa ilang beses. Walang sapat na hangin (o masyadong maraming mga pellets). Ang pagkasunog ay na-smothered, ito smokes at ito deposito uling. Sa mga ito, kami ay sumasang-ayon sa doc.

Iyan ang dahilan!

a) Hindi sa tingin ko malamang na mayroong "masyadong maraming" mga butas; ito ay ang feed na tornilyo na dosis: gumagana ito o hindi ito gumagana ...

b) tila sa akin, kaya, malamang na walang sapat na hangin minsan.

At doon, nagpunta kami sa paligid ng maraming mga parameter:

- hangin sa kuwarto: nagkaroon kami ng magandang (garahe pinto bukas, hindi ito baguhin ang anumang bagay)
- overpressure sa tsimenea dahil sa hangin: ito ay sinabi na hindi
- balakid "sa isang lugar" sa tsimenea: sinabi namin hindi, dahil sa mga oras na ito gumagana
- nananatiling talaga ang landas ng hangin sa mga exchangers: isang priori, binuksan mo, at hindi ito sinasadya; isang priori, ang paglilinis ng mekanismo ng mga "turbulators" ay gumagana?
- higit pa at higit pa, ito ay parang naka-circumscribed sa gilid ng fan: pagbaba ng rehimen?

1) Kahit na ito ay din flawed (nangyari ito isang beses sa minahan: sa likod ng flange, na nagdadala ng mga palikpik, bistre ay naipon, ito "hadhad" laban sa flange, kaya ang fan bilis ay down disassembly at "pagpasa" sa likod ng flange na may mga piraso ng karton cut sa piraso ay lutasin ang problema).
2) Brooms ??? (ngunit ang dalawa at kalahating taon ay tila maikli - ang pag-asa sa buhay ay sa tingin ko mas mahalaga - pagkatapos ikaw ay hindi ligtas mula sa isang depekto at abnormal wear)
3) Electronics: bug sa electronic board na nag-mamaneho na ito at patuloy na kinakalkula ang bilis na kinakailangan upang ipadala ang command ...
0 x

Axoul
Nalaman ko ang econology
Nalaman ko ang econology
Mga mensahe: 28
Inscription: 17/02/18, 21:13

Re: Smoke Emissions Okofen Boiler

Mensahe di lupagkakapantay Axoul » 27/03/18, 06:57

Inalis ko ang tagahanga sa labas ng boiler at tila gumagana nang maayos (walang ingay at malinis na sapat). May bistre accumulating sa lokasyon nito, kaya ko malinis muli ngunit hindi talagang baguhin.

Ang plato ng burner ay puno ng mga pellets ngunit ito ay sumusunog ng kaunti sa isang panig. Alam na ang hangin ay dapat dumating sa pamamagitan ng maliit na butas sa plate na maliit na maaaring i-play hindi?
Ang tornilyo na nagdudulot ng mga pellets ay umiikot halos palagi, ang mga pellets ay hindi kahit na magkaroon ng panahon upang sumunog at umipon sa bahay.
Ano ang elemento na namamahala sa pellet feed?
0 x
Avatar de l'Utilisateur
Did67
Modérateur
Modérateur
Mga mensahe: 12467
Inscription: 20/01/08, 16:34
Lokasyon: Alsace
x 4149

Re: Smoke Emissions Okofen Boiler

Mensahe di lupagkakapantay Did67 » 27/03/18, 09:04

Ang feed na tornilyo at ang mga tagahanga ay pinangangasiwaan ng electronic board.

Muli, hindi ko alam ang SMART. Sa minahan, ito ay gumagana sa isang "oras na hakbang": tulad ng "electric salpok ng 2 segundo" na sinusundan ng isang i-pause ng 5, atbp ... Ang dalawang hakbang na oras ng iba't ibang (mas o mas mababa tornilyo oras o higit pa o mas kaunting oras ng pag-pause) depende sa pangangailangan, ang phase combustion ...

Atensyon, sa panahon ng isang malamig na simula, mayroon din akong isang patuloy na supply, upang punan ang burner. boiler ay pagkatapos ay "1 ignition phase", na sinusundan ng phase "2 ignition" (kung saan ito surventile pa, ngunit ang supply ay drying), bago lumipat sa "normal" na mode (kung saan hangin at pellets ay modulated). Ang lahat ng ito ay tinutukoy ng mga temperatura ng apuyan at mga fumes.
0 x
Philippe Schutt
Expert Ecologist
Expert Ecologist
Mga mensahe: 1520
Inscription: 25/12/05, 18:03
Lokasyon: alsace
x 7
Makipag-ugnay sa:

Re: Smoke Emissions Okofen Boiler

Mensahe di lupagkakapantay Philippe Schutt » 30/03/18, 13:57

Maaari mo bang patunayan na hindi naka-block ang air intake o ang tambutso?
Nagpatakbo ka ba ng isang brush sa buong haba ng tsimenea at nakita ito pumasa?
Ano ang gusto mong manigarilyo?
ito smells ang tsimenea barado o masyadong malamig
0 x
Avatar de l'Utilisateur
Did67
Modérateur
Modérateur
Mga mensahe: 12467
Inscription: 20/01/08, 16:34
Lokasyon: Alsace
x 4149

Re: Smoke Emissions Okofen Boiler

Mensahe di lupagkakapantay Did67 » 30/03/18, 14:09

Kung hindi ko malito ang "mga kaso", ito ay isang SMART kaya isang kondensasyon ng Okofen. Ang tubo ay malamig (sa boiler outlet, ito ay tungkol sa 35 ° C, depende sa modulasyon).

Ito ay samakatuwid ay isang hindi kinakalawang na bakal casing (ito drips).

At ang pagkuha ng mga gas ay pinipilay.
0 x

Philippe Schutt
Expert Ecologist
Expert Ecologist
Mga mensahe: 1520
Inscription: 25/12/05, 18:03
Lokasyon: alsace
x 7
Makipag-ugnay sa:

Re: Smoke Emissions Okofen Boiler

Mensahe di lupagkakapantay Philippe Schutt » 30/03/18, 17:04

pagkatapos ay isang pisikal na plug lamang ang nananatiling, kung ang plug ay aalisin ng isang masa ng malamig na hangin.
maliban kung ang mensaheng "usok hangin" ay nangangahulugan na ang extractor ay may depekto, na posible rin.
Sa katunayan, kadalasan ay isang sukatan ng bilis ng pag-ikot sa taga bunot, at kung ang kinakailangang bilis ay hindi naabot o kung ang pantay na bilis ay lumiliit ang makina ay napunta sa pagkakamali. May kahit sino ay may isang listahan ng mga mensahe ng error at ang kanilang mga kahulugan?
0 x
Avatar de l'Utilisateur
Did67
Modérateur
Modérateur
Mga mensahe: 12467
Inscription: 20/01/08, 16:34
Lokasyon: Alsace
x 4149

Re: Smoke Emissions Okofen Boiler

Mensahe di lupagkakapantay Did67 » 30/03/18, 17:14

Sa "Pellematic", ito ay isang tagahanga ng pinagmulang Aleman EBM-PAPST. Naaalala ko na ang isang tao ay naka-post sa isang forum na isang bahagyang pinaikot na aksis dahil sa isang hindi balanse dahil sa isang deposito ng bistre ...
0 x
Philippe Schutt
Expert Ecologist
Expert Ecologist
Mga mensahe: 1520
Inscription: 25/12/05, 18:03
Lokasyon: alsace
x 7
Makipag-ugnay sa:

Re: Smoke Emissions Okofen Boiler

Mensahe di lupagkakapantay Philippe Schutt » 30/03/18, 17:40

Oo, nakita namin ang EBM sa maraming mga tagagawa at sa pangkalahatan ay may sensor na bilis.
Pinaghihinalaan ko na ang sensor na ito ay nagbibigay ng isang halaga na masyadong mataas, kaya ang card sumusubok na pabagalin, na nagiging sanhi ng kakulangan ng hangin.
At dahil ang halaga ay hindi magkasya sa loob ng tinatanggap na saklaw, ito ay mali.
0 x
Axoul
Nalaman ko ang econology
Nalaman ko ang econology
Mga mensahe: 28
Inscription: 17/02/18, 21:13

Re: Smoke Emissions Okofen Boiler

Mensahe di lupagkakapantay Axoul » 02/04/18, 23:17

Mayroon akong isang hindi kinakalawang na bakal tsiminea at ito ay hindi bakya.
Gayunpaman, i-restart ko ang kuluan at mayroon akong impresyon na bumaba ang usok kapag lumabas sa tsimenea. Pagkatapos ay kumukuha ito sa burner at ang mga sunog ay chokes.
Ang usok ay stagnates at nahihirapan paglabas ng maliit na tubo.
Isipin na ang usok ay masyadong malamig?
0 x
Axoul
Nalaman ko ang econology
Nalaman ko ang econology
Mga mensahe: 28
Inscription: 17/02/18, 21:13

Re: Smoke Emissions Okofen Boiler

Mensahe di lupagkakapantay Axoul » 09/04/18, 14:46

Nilinis ko ang lahat ng duct, fan, fireplace etc muli, lumiliko ito ng kalahating araw at mga rebelde ..
Sinubukan ko sa iba pang mga pellets ngunit walang gawin
Mayroon akong impresyon na mayroong masyadong maraming mga pellets at na wala silang oras upang paso ng maayos.
Mayroon bang isang setting?